某独立天然气调压站,长30米,宽20米,设置了二氧化碳灭火系统,经计算研究设置8个设置点,每个设置点需设置( )具MF5灭火器
所有回复
  • 超越 2020-01-04

    总的灭火级别Q=K·S/U=0.7*600/0.5=840B;每个设置点需要的灭火级别:Qe=Q/N=840B/8=105B;MF5属于89B级别的,105B/89B≈2具