压力表
丁绍洲 发起了问答2020-01-14
3
回复
258
浏览
案例: 建筑高度70米,地下共1层,地上共25层,该建筑消防给水分高低2个分区,采用消防水泵直接串联的分区供水方式,消防水泵房和消防水池位于地下一层,低区设置2台消火栓泵,高区设置2台消火栓转输泵,中间消防水泵房位于地上15层,设置高区消火栓供水泵2台。 顶层出水的水柱多少米?消火栓泵扬程至少多少米?(请问老师怎么求)
所有回复
  • 伴考助教老师 2020-01-14

    这题考核的是高层建筑出水压力和充实水柱高度这个知识点。分别为13m和0.35MPa。

    顶层出水的水柱高度为13m。高区消火栓泵扬程为消防泵与顶层消火栓出口高差加上0.35MPa。

    按照每层高度相等计算。高区消防水泵设在15*2.8=42m处。

    与顶层消火栓出口高差:70-2.8+1.1-42=26.3m(1.1m为消火栓出口离地高度)

    高区消防水泵扬程至少26.3+35=61.3m

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 丁绍洲 2020-01-14
    2.8是怎么来的?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 超越 2020-01-14

    70÷25=2.8

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册