这题考核的是高层建筑出水压力和充实水柱高度这个知识点。分别为13m和0.35MPa。
顶层出水的水柱高度为13m。高区消火栓泵扬程为消防泵与顶层消火栓出口高差加上0.35MPa。
按照每层高度相等计算。高区消防水泵设在15*2.8=42m处。
与顶层消火栓出口高差:70-2.8+1.1-42=26.3m(1.1m为消火栓出口离地高度)
高区消防水泵扬程至少26.3+35=61.3m