室外消火栓:(40-15)*3.6*3=270立方米 距商场5-40米的市政消火栓可计入室外消火栓数量
室内消火栓:(30-5)*3.6*3=270立方米 低于50m且流量大于20L/s可减少5L/
自喷系统:40*3.6*1=144立方米
水幕系统:40*3.6*3=432立方米
补水:45*3=135立方米
最终结果:270+270+144+432-135=981立方米
首先来了解下:
5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1 高层民用建筑;
2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
3 超过 2 层或建筑面积大于 10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于 10L/s
平战结合的人防工程;
4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;
5 城市交通隧道。
需要设置水泵接合器的场所是比较危险的,不能把太远的市政消火栓当室外消火栓用,也就意味着室外消火栓的数量增加,更好的保护建筑物。
题中8*4=32米,是高层民用建筑,是应设置水泵接合器的场所。
距建筑外缘 5m~150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水
时,距建筑外缘 5m~40m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;(隐形的含义是,普通建筑可以
5~150m内的市政消火栓可以计入室外消火栓,危险性大的只可以5~40m的计入)