2019一级《消防工程师》 全科-签约班 已关闭

2019一级《消防工程师》 全科-签约班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(1评价)
价格: 6980.00元
设施模块一
梅鹏 发起了问答2019-09-17
4
回复
121
浏览
102题的水池容积计算,请老师解析
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-09-18

    室外消火栓:(40-15)*3.6*3=270立方米   距商场5-40米的市政消火栓可计入室外消火栓数量

    室内消火栓:(30-5)*3.6*3=270立方米     低于50m且流量大于20L/s可减少5L/

    自喷系统:40*3.6*1=144立方米

    水幕系统:40*3.6*3=432立方米

    补水:45*3=135立方米

    最终结果:270+270+144+432-135=981立方米

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 梅鹏 2019-09-18
    6.1.5条说的不是为消防水泵接合器供水时才是5-40米么?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 伴考助教老师 2019-09-19

    首先来了解下:

    5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
    1 高层民用建筑;
    2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
    3 超过 2 层或建筑面积大于 10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于 10L/s
    平战结合的人防工程;
    4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;
    5 城市交通隧道。

    需要设置水泵接合器的场所是比较危险的,不能把太远的市政消火栓当室外消火栓用,也就意味着室外消火栓的数量增加,更好的保护建筑物。

    题中8*4=32米,是高层民用建筑,是应设置水泵接合器的场所。

    距建筑外缘 5m~150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水
    时,距建筑外缘 5m~40m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;(隐形的含义是,普通建筑可以

    5~150m内的市政消火栓可以计入室外消火栓,危险性大的只可以5~40m的计入)

     

     

     

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 梅鹏 2019-09-19
    好的明白
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!