2019一级《消防工程师》 全科-签约班 已关闭

2019一级《消防工程师》 全科-签约班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(1评价)
价格: 6980.00元
案例分析第一个
加油 发起了问答2019-09-30
1
回复
138
浏览
木器厂房那个案例,最后那边地上二层有一个300平喷漆间,因为小于防火分区的5%,所以可以按照丙类厂房要求来,可以用耐火极限2小时防火隔墙与其他部位分隔,这边老师没有讲完视频就结束了,这个可以用2小时防火隔墙的规定出自哪里呢
所有回复
  • 晓雯 2019-09-30

    6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:
        1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;
        2 厂房内有明火和高温的部位;
        3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;
        4 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房;
        5 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房;
        6 附设在住宅建筑内的机动车库。

    还有-5条回复,点击查看