2019一级《消防工程师》 全科-签约班 已关闭

2019一级《消防工程师》 全科-签约班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(1评价)
价格: 6980.00元
1.0
BK1552281494 发起了问答2019-10-27
1
回复
154
浏览
98.南方某省某四层商业建筑消防验收中, 下列关于水泵接合器的检查和安装的说法中正确的是 ()。 A.组装式水泵接合器组件中,止回阀的安装方向从接口指向控制阀方向 B.地上式水泵接合器安装在接近机动车道的位置 C.水泵接合器与室外消火栓的距离为10m D.某墙壁水泵接合器安装高度距地面l.lm E.某墙壁水泵接合器安装位置距离墙面门窗洞口的净距为2m 每个选项可以解释下吗
所有回复
  • 超越 2019-10-28

    A选项,你要知道书泵接合器的安装顺序,止回阀的安装方向是指向控制阀的,也就是说只能从接口往控制阀方向可以进水,控制阀往接口方向出不了水,这样只能从外往里,不能从里往外,

    B,水泵接合器应在每座建筑附近就近设置

    C,15~40m

    D,墙壁式的0.7m

    E,水泵接合器与门窗洞口的距离不应小于2m。

    还有-5条回复,点击查看